回复:我都是问些很平常的问题。星三角起动。

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15865
  • 精华

    104
  • 被关注

    992

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-08 08:32:54

40楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2023-12-06 14:35:30的发言 >20楼

季侠:

  我说句你可能不爱听的话,可能你掉坑里了,大家都在说加装的变频器,你就加一台。

考虑大家惯量大,你选择15KW的变频器驱动7.5KW的电机好了。

星-三角适用于不需要重复启动的场合,你应用场合也需要考虑一下的。

我们这里液压机比较多,电机都是110KW或者160KW的那种,且一台设备是多台这样的油泵电机组成。

你液压机肯定是卸荷启动的。根本没有惯量影响。也没有什么意外情况,几乎没有外在因素影响电机的启动。就算星三角起动 2 秒就可以转换过来了。这纯粹是考虑电力线路上的开关能不能承受的问题。我的情况也是不需要频繁启动的。就是要停了再开,是希望不用等30秒才切换而已。