以下是引用20231205367511在2023-12-08 10:28:35的发言 >6楼:
我主要就是想弄一个电机优化,把驱动轴1里的P5300的参数改成【1】一键优化,可是还是一直没反应



以下是引用yming在2023-12-06 20:49:43的发言 >:ErrorID是个双字,...
你得搞清楚这是存在几种模式(C、U、T)的。
好好看看手册上的参数说明!并非所有参数都是任意改动的。
优化是调试模式。
PLC写参数做调试,并非不可能,但是,你要按照调试过程,一步一步来。写过程其实挺麻烦的;在特定的状态下,才能切换到调试模式。
通常,量大的,我们都是在调试软件中使用脚本。