问题:
设备3出现过PLC掉站以及IO设备偶发掉站的问题。
基本情况:
设备3的PLC与IO设备之间使用了ProfinetRT,同时PLC3与PLC1之间又包含put/get(S7),同时PLC还要与上位机进行通讯。设备3使用的交换机是非管理型交换机,百兆全双工。同时设备3的网线也并不全是profinet网线。
临时措施:
提高了设备3 中IO设备的PN 看门狗时间
将设备3的非CCA类交换机更换为CCA类交换机,但是还是出现了IO设备的掉站。
思路:
目前是建议将设备3的PN网络与其它网络分开,但是成本较高。由于IO设备并不多,网络负载也不是很高,理论上当前这个方案也是可行的,发生掉站的情况较少(总运行时间2-3年,出现过5次左右,多个项目长时间运行都是目前的方案)。
所以当前的建议还在讨论中,并未执行。
疑问点:
1.这种网络是否会由于环网导致网络风暴的产生进而引起掉站。
2.交换机是否要更换。
请大佬们帮忙分析分析