非PN专用交换机,只有端口直接转发和端口存储转发两种。没有PN报文优先功能。通常使用端口直接转发类型的交换机。
看样子设备3的PLC是那种1211/1214单网口的?
它的各IO设备最好是串联后,接到这个IO控制器PLC。在连接较多、数据较多情况下,不出偶发问题的扩展端口,只能选用具有PN报文优先的专用交换机。
要是1215之类双端口的IO控制器,可以将串联的IO设备连接到IO控制器PLC的一个网口。而其他的非PN报文访问连接到另一个网口。
这些双端口的都是PN交换机。自带PN报文优先功能。