回复:MM440,用USS驱动,变频器可以接收到启停信号,但没有收到速度给定

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23693
  • 精华

    914
  • 被关注

    1285

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-09 18:56:44

1楼

你看一下r2018.0 和r2018.1 它们是通过端子COM接收到的控制字0(命令)和控制字1(给定)

若2018.1就是你发送的hex666=10.0%没问题,就是通讯没问题。

然后再去检查P1070是否为2018.1


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?