恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-09 21:40:40
2楼
第一,现在的G120被限制在最高运行频率550Hz了,过去是600Hz。所以,你这个电机额定转速指标超过了G120的上极限。所以,需要官方确认是否可行了;
第二,r949 = 7990;r949 = 4故障表的说明是在检测电机电感时报错。电感值超过了范围。
首先,电机铭牌数据没看出来它是同步电机吗?如果是同步电机,网站里有一个同步电机调试的视频,需要去看看如何手动设置V/F曲线吧?
也就是说,同步电机的调试,不依赖于自动优化和辨识,要自己手动去寻找V/F特性曲线。
在确定了电机的同步属性以后,做一个调试步骤的规划,然后再试。
如果是异步电机,那就通过修改电机铭牌数据的参数,再继续优化。寻找最佳的电机等效模型。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主