回复:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),再次调试情况说明

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-09 21:40:40

2楼

第一,现在的G120被限制在最高运行频率550Hz了,过去是600Hz。所以,你这个电机额定转速指标超过了G120的上极限。所以,需要官方确认是否可行了;


第二,r949 = 7990;r949 = 4故障表的说明是在检测电机电感时报错。电感值超过了范围。


首先,电机铭牌数据没看出来它是同步电机吗?如果是同步电机,网站里有一个同步电机调试的视频,需要去看看如何手动设置V/F曲线吧?


也就是说,同步电机的调试,不依赖于自动优化和辨识,要自己手动去寻找V/F特性曲线。


在确定了电机的同步属性以后,做一个调试步骤的规划,然后再试。


如果是异步电机,那就通过修改电机铭牌数据的参数,再继续优化。寻找最佳的电机等效模型。

我是你的朋友