引用<既然是热继保护就不存在频繁启动的问题>
我真想不说,你是不是认真看了我的帖子的?
引用我自己的<下面说热继,我安装在运行回路。检测相电流。按照额定电流除以根号3设定热继电流。使得热继可以绕开启动过程的长时间过载问题。到了运行才投入使用。>
热继我安装在了运行回路的相电流处。所以星启动没有任何热继元件。只有电流变送器。可是我的电子热继程序又弄不出来。
liul
热继是一个很省事的做法。问题是我要转而装两个热继。一个装在我的原位,另一个装在星接触器处。
你有没有安装两个热继的意思?
不过星这个热继好像根本不起作用。至少前30秒没点作用。因为堵转电流也是30几,正常电流也是30几。所以也只能在30几秒后才开始有作用。此时电机白白堵转了30秒。
我的意思是很明确:1、在启动回路加热继。2、联跳运行回路。3、重在选择设置。
浪费时间一说你是怎么认为的呢?假设你32A启动电流,你设置35A-5s没问题吧,一旦达到35A,也就差3A,这个够你说的相差几A的说法吧。如果还不行,设置34A-5s,差2A总可以吧。这是假设堵转电流只大于启动电流2A。也就是发生堵转到34A,就进入5秒倒计时了,远比你认为的“白白浪费时间“要快啊,怎么就浪费了?如果运气好,进入倒计时还没有到5s,堵转消失了,它就不跳了呀,多好。如果运气好,堵转到了36A,可能2秒就跳了,可给你节省了时间了啊。
运行回路的保护要保留。
因为你说堵转电流和启动电流几乎没办法区分,但是既然是堵转,堵转电流肯定要大一点点点。要启动就必须要忍受启动电流,且不能用速断保护(电流大小区分不了,要不总是跳),只能用过载保护。这是没办法的事情。再者星三角启动电流倍数也不大,设备还是很安全的,啥也不加,就存在你说的多次启动热积累的问题。