回复:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),再次调试情况说明

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37044
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-10 09:42:58

5楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-12-10 08:13:37的发言 >4楼

楼主这个是异步电机。

没调过这么高转速的电机,没有一点经验,还是看看你们的分享吧

以下是引用kdrjl在2023-12-09 21:40:40的发言 >2楼:第一,现在的G120被...

引用2楼详细内容:

第一,现在的G120被限制在最高运行频率550Hz了,过去是600Hz。所以,你这个电机额定转速指标超过了G120的上极限。所以,需要官方确认是否可行了;


第二,r949 = 7990;r949 = 4故障表的说明是在检测电机电感时报错。电感值超过了范围。


首先,电机铭牌数据没看出来它是同步电机吗?如果是同步电机,网站里有一个同步电机调试的视频,需要去看看如何手动设置V/F曲线吧?


也就是说,同步电机的调试,不依赖于自动优化和辨识,要自己手动去寻找V/F特性曲线。


在确定了电机的同步属性以后,做一个调试步骤的规划,然后再试。


如果是异步电机,那就通过修改电机铭牌数据的参数,再继续优化。寻找最佳的电机等效模型。

第一,异步电机呀?那为什么不给出额定转速(滑差信息)和额定频率呢?只给了最高转速和最高运行频率。


第二,楼主说它用V/F模式(P1300 = 0),做P1900 = 2报错F7990,不过。而用P1300 = 20,能过。而且运行一直正常。这也挺奇怪的哈。楼主没有给出快速调试的电机铭牌数据输入,快速调试过程怎么个不过,怎么个过了?


第三,异步电机的非标应用,假如电机铭牌数据是正确输入的,一般静态辨识都是能顺利通过的。也就是P1900 = 2。而P1900 = 1的动态辨识,如果过不去,往往需要手动通过修改励磁电流来找到能通过的点。


当然,这都是MM4时代的事情了,到了SINAMICS时代,目前还没有过不去的异步电机动静态自动辨识。所以假如楼主的问题是异步电机,那很有可能是参数设置问题。希望楼主晒晒自己的快速调试参数设置。


问题的关键是G120的最高运行频率现在规定上极限是550Hz。见G120的技术参数说明。