请教,我想做一台AC380V变频器200KW,用来测试不同的电机,功率范围是0.75KW~400KW
能不能测的准 三相电压 电流 频率 功率 功率因数,如果不行是不是加电流互感器和接触器根据电机功率大小 切换各种规格的互感器
西门子的现售的G120 CU240E/B-2PN都有这个功能。
电压是调制输出的值(有效值),电流是实际值、有功(转矩电流)、无功(励磁)电流。功率是实际功率(有正负,分别是耗用和发电)
它的电流是直接测量,你那个电流互感器还有相位问题。
测得的数值比你那个准确。
至于从0.75到400kW,一个PM模块办不到!
一个PM模块只能最小1/8范围。(就是说5.5kW的PM最小0.75kW电机,否则电流传感器精度误差超范围了。)
它是分体式的CU+(不同的)PM。可任意搭配。
采用,PN的CU,直接可通过PZD报文操作、读取这些参数。也可以通过S7 TCP协议或者ModBus TCP 读取参数。