以下是引用ligp99在2023-12-10 11:15:37的发言 >9楼

请教,我想做一台AC380V变频器200KW,用来测试不同的电机,功率范围是0.75KW~400KW

能不能测的准 三相电压 电流  频率  功率  功率因数,如果不行是不是加电流互感器和接触器根据电机功率大小 切换各种规格的互感器

以下是引用yming在2023-12-05 17:01:24的发言 >5楼:这里是西门子驱动器...

引用5楼详细内容:

这里是西门子驱动器。

什么功率实际值,有功功率、能耗(电度千瓦小时)等等,变频器全都计算好了,而且相当精准。

从来不需要用什么电表、仪表。

而且从MM4时代就有了。


假如你要用于检测项目。有如下建议:


第一,西家传动变频器的监控电量参数,不适合作为检测的依据。它适合监控参考使用;所以你如果是电量检测的试验台,还是去购买专用的检测设备作为监测电量的依据。在这方面进口的电量监测仪很多,但价格比较贵,国产的便宜,但不知是否好用。你可以自己做下市场调研;


第二,测试台的受试电机功率范围0.75-400kW,你想用一个变频器的功率来覆盖?这怎么可能?要想获得有保证的准确数据,最好功率是分段覆盖吧。比如,90kW至400kW一档;11kW至90kW一档;0.75kW至11kW一档。这样所测试的电量参数会更真实准确一些。提高检测数据的有效性。