产线控制系统由S7-400组成,配套有通讯以太网卡6GK7 443-1EX11-0XE0,一直未出过任何故障。今天产线变压器断电清灰后重启设备,在线监控plc程序,程序监控正常,随即认为控制系统正常。遗憾的是我的判断是有问题的,稍后就发现S7300与S7400的通讯异常,检测发现程序均能监控,且能正常ping通,测量网线也没有问题。
现场S7300采用单边通讯,与S7400进行信号交接,监控发现两边plc均没有通讯信号,同时S7300中的put模块报警25,通过F1初步判断通讯有问题。PLC硬件组态在线检测发现S7400的CP443-1停止运行,随即通过更换模块解决问题。虽然该故障得到了有效解决,但是还是有一个问题未想通:
CP443-1都STOP了,为什么还能通过其网口正常监控PLC程序?难道CP443-1处于STOP下,通讯模块直接能进入普通交换机模式,希望论坛专家能给点一下,同时个人觉得该故障挺有意思的,分享出来,一起学习学习。