昨天帖子说了一下有刀库不用刀具管理的设置,今天相反说一下用刀库管理的设置;
首先,要了解参数设置:
MD18080 $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 00H 03H (位 0 和位 1=1);
MD17530 $MN_TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER 1FH 1FH;
MD20310 $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK 00H 03H (位 0 和位 1=1);
MD28450 $MC_MM_TOOL_DATA_CHG_BUFF_SIZE 400 400;
MD52270 $MCS_TM_FUNCTION_MASK 0H 80H(位 7=1);
MD19320 $ON_TECHNO_FUNCTION_MASK 0H 10H(位 4=1);
有一点需要强调的MD18080 和 MD201310 的位 1 在使用刀库管理时必须激活;

还有一点非常的重要:在设置好机床数据后,需要配置刀库后,才能显示上面的画面。