回复:我都是问些很平常的问题。星三角起动。

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10063
  • 精华

    508
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-10 21:37:22

53楼

展开查看
以下是引用=^_^=在2023-12-10 21:05:00的发言 >52楼

说这么多,有没有想过为什么启动电流可以长达30多秒30多安,而堵转电流也是30多安?

一台7.5kw多电机堵转电流30多安正常吗?有没有可能是电机到电源的电缆距离太长导致的这个结果。

换个角度想,如果启动电流30多安,堵转电流大几十安,是不是就好办了?

我在37楼说过了:现在的启动也是极限条件下的启动,再加一根羽毛都有可能就堵转了,启不动了。


正常星-角启动的电流是直启的1/3。直启的话最大是额定电流的6-7倍,90A-105A。所以,30多A是正常的啊。