说这么多,有没有想过为什么启动电流可以长达30多秒30多安,而堵转电流也是30多安?
一台7.5kw多电机堵转电流30多安正常吗?有没有可能是电机到电源的电缆距离太长导致的这个结果。
换个角度想,如果启动电流30多安,堵转电流大几十安,是不是就好办了?
我在37楼说过了:现在的启动也是极限条件下的启动,再加一根羽毛都有可能就堵转了,启不动了。
正常星-角启动的电流是直启的1/3。直启的话最大是额定电流的6-7倍,90A-105A。所以,30多A是正常的啊。
精华帖版主置评:星角启动电流的解释原来如此。kdrjl