plc1小时烧一个那个,过来一下。回复他的也过来瞅一眼。

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

plc1小时烧一个那个,过来一下。回复他的也过来瞅一眼。

12636

62

2023-12-11 10:18:18

star star star star
展开查看
引用自找答案,问题ID:298699

跟换新的PLC后,通电2小时后运行,在设备运行一小时后,冒烟,跟之前损坏的PLC故障一样,这个事什么原因导致的,求解决

提问者:手机用户20211207843568


纯粹的力量 回答道:

你最好说一下CPU的型号   能烧CPU   能运行一段时间说明接线应该问题不大   主要问题在CPU供电  现在就不要再换新的PLC了  检查下你的开关电源   最好说一下开关电源的型号 (如果真的是它的问题  好及时避坑)  电压电流  甚至是波形  都要看一下   就针对供电去查吧   大概率是它的问题

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>

电源出问题,电源线路板在plc下层。
输入输出出问题,IO板在plc的中层。
你烧这里附近是什么?我怎么想都觉得这个跟输入输出跟电源没什么关系吧?
这附近有的是网口和扩展模块端口。我猜大概你没插扩展板吧,否则嗝屁也是这个板先嘎了。
剩下网口。网口的脉冲变压器没烧吧。那剩下网口的屏蔽层了。
所以我都问你网口往哪接了?
90%是网口屏蔽层接触到哪里,然后大电流在这里泄放。先炸掉贴片电容,然后经过贴片电阻发热,烧毁线路板,及周边电路。
你要么是网线被压穿了。要么是网线头屏蔽层处理不当对附近的电路短路了。


我拆过我手头上的plc了。网口屏蔽层对烧毁的电阻电容是有电阻很小的回路的。一旦屏蔽层带电,绝对能来到这里。我猜这两颗较大的电阻电容是给屏蔽层对地高阻放电和高频通路的。

希望能把你救过来。

plc1小时烧一个那个,过来一下。回复他的也过来瞅一眼。 已锁定