如果所装WinCC都是近几年的新版本(至少WinCC 7.4 SP1)的话,最好的办法就是OPC UA联网。
分机作为OPC UA服务器,几乎不需要对原WinCC 项目程序做修改即可实现。总机作为客户端,连接各分机,采集需要的数据即可。
如果WinCC是不支持OPC UA的老旧版本,不建议使用OPC(DA)功能,配置繁琐且难用、不稳定,还是推荐用C/S架构。