回复:测试工具的加持,轻松解决S120偶发F30002过压故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36771
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-13 10:36:37

4楼

楼主的这一贴,细读很有收获。该贴基本分为两个部分,第一部分,故障排查与分析;第二部分,针对性测试并锁定故障点,并排除之。


说实在,假如是非专业维修人员,看到这个故障也会非常的奇怪。怎么系统还没启动,就会出现F30002故障呢?真的闹鬼了。但楼主采用了STARTER的trace功能,对直流母线进行录波,发现了问题。这对于非专业维修人员而言,都是能做的测试哟。


所以,凡事都要动脑筋,利用自己现有的条件和可操作的方法去分析排故。只要用心,大家都能做的哟。

我是你的朋友