回复:多台WinCC单机加综控

已锁定

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-12-13 11:55:28

21楼

展开查看
以下是引用kinkin在2023-12-13 11:36:59的发言 >20楼

谢谢您的回复,那么有没有反之的方案呢?

就是原来6台改做客户端,新加的综控做服务器(可以考虑冗余)。这样做改动大吗?这样服务器授权可以只买一个,成本低很多。

以下是引用YiMoon在2023-12-12 16:22:41的发言 >18楼:这个方案是最好的,...

引用18楼详细内容:

这个方案是最好的,只要把原单机WINCC项目,改成多用户项目,如下图:

2. 每台创建主数据:


3. 增加一台客户机,加载每台服务器的数据,再通过切换画面,就可以实现访问6台的画面数据。

这样做的好处是,不需要大量编程,画面,变量都可以从主数据获取。比用OPC做的话,还要在客户机端修改画面变量连接方便。


以下是引用城外之人在2023-12-06 09:44:27的发言 >9楼:6台单机系统都改成c...

引用9楼详细内容:

6台单机系统都改成c/s架构,即:每一台都是服务器,客户机只有一个,就是综控。

这是改动最小的。综控端可以切换连接哪个服务器。

你这样做的话,工程量就大了,首先变量要全部做到一台服务器中(可以导出后倒入),其次每台画面也要放到服务器这边,可以直接复制过来,然后可能要对画面的变量连接重新处理。
上面的工作做好后,就是cs架构的工作,创建主数据,客户机倒入数据,做各自的画面和权限。要求高一点的,服务器可以再上一台,做成冗余。
关于授权,你现在有6台授权,增加的一台服务器是要服务器授权的。比6台做服务器是要省一点。这个就看你权衡了