回复:工程传动型变频器对动力线和布局有什么要求?

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-13 14:38:25

3楼

楼主的问题是共直流母线的布局和规范?好多台逆变器?是多少?有数吗?


这个共直流母线布局的问题贴,大约好多年以前有过热议。后来就消声灭迹了。现在又重新提出了?


一字排开还是菊花布局?这个有点意思哈。


其实,原则就是,如果是一字排开,直流母线的距离越短越好。如果距离很长,本着大小功率等级顺序排列,最大的功率单元靠近直流母线电源侧。最小的功率单元最远端。而且直流母线的两个端点加续流二极管保护。如果是菊花布局原则相同。


也就是说,母线尽可能的短。且无感。


随着半导体元器件的制作技术和发展,现在的功率器件已经不是很娇气的那种了吧?现在很少听说有共直流母线因为布局而产生问题的事情。