兵版6000kv是个什么电压等级 是不是又打错字了 哈哈
这次的应用是小型鼠笼电机 两台37千瓦 唉 前期定方案时给客户提过加编码器 领导嫌内卷太厉害要打价格战 把编码器给否了 造成今天的状况
引用25楼详细内容:
一语惊醒梦中人
我脑子中出现的是6000KV的轴瓦式绕线式高压电机,不是低压鼠笼电机。
低压鼠笼电机是没有滑环这些东东的
引用22楼详细内容:
碳刷?滑环?交流电机有这些个吗?
以前的和现在的配置完全一样 以前的并不是一直没有问题 而是偶尔有问题客户勉强能接受 这次的有点频繁 客户接受不了
引用17楼详细内容:
5-10分钟,电机碳刷与滑环之间因局部过热,不会形成粘联么?@kdrjl 任版。
如果以前的系统可以做到,现在做不到了,从业主的角度看问题,确实理解不了。我也理解不了。
既然以前的系统能做到,那就比较新老系统之间的差异呗。如果新老系统之间配置(我指的主要有如下几方面:是否有编码器?、电机功率及变频器功率?负载大小?)没有差异,那新系统确实没有理由做不到。如果有差异,就跟业主及领导解释呗
引用14楼详细内容:
兵版 这里说的长时间是客户提出的最少五分钟长约十分钟
至于抱闸 那是必须配了 但是客户不同意频繁抱闸 我勒个去 说是以前可以悬停现在必须悬停 而且怕抱闸万一坏了溜车(抱闸没有反馈) 抱闸坏了不好换 总之找了一堆理由就是不让通过抱闸实现悬停 我也是无语
目前暂时把程序改成抱闸悬停先确保能验收通过 现在客户就让在现有框架下做出悬停 可难住我了
引用8楼详细内容:
我很好奇:长时间悬停,是多长?为什么不用抱闸实现?这不应该是基本套路么?
不会是又一个“星角启动的简单问题”吧?