这倒是想起一点不同之处。

拔掉网线,重连插好网线;数据传输继续进行。

但楼主是第三方掉电停机,重新上电出现连接问题。

这是两者的不同之处

掉电的一方,重新上电肯定有个初始化的过程。若它有其他连接,其过程是很慢的。建立服务器,也是需要过程的。此过程中,正常是拒绝任何连接的。直到该服务器打开监听;等待客户端SYN(请求建立连接)同步标志。

此时,PLC作为客户端,使用ModBus TCP客户端,它通常设置的是保持连接,正在通讯过程中,服务器“挂”了。要监视功能块的状态字。断开连接,再重新连接。(状态码 7001仅在第一次连接/断开连接才返回此码)


拔掉网线,只是网络断开,服务器/客户端两边只是得到错误代码。仍然在使用当前的连接尝试。一旦网络恢复,通讯继续进行。