G120的闭环,不允许优化时,你可以接受默认值。

SLVC(无编码器)和VC闭环控制过程参数都一样,只是实际值(反馈)接口不同。

只要加入积分 I,它就是一个无差系统。最终稳态实际值等于设定值。

只使用P则是个有差系统。其中P可能要3 -7.0。值越大,最终误差越小。但一定有误差存在才行。值对于闭环没有参考作用。

闭环PID使用默认值,要看传动系的具体应用情况。

齿轮传动会有齿侧间隙,若在某个频率发出噪音,说明动态调整太快了,要加大积分时间(大一倍,直到消除,再减增量的1/2。)

皮带传动,监测带、带轮发热;若出现带轮过热;方法同上。

若你的设定值随时在变化,对于大惯量的传动系,激活前馈预控,目的是提高动态响应(跟随)。

大惯量且要求响应快时,先通过加快积分(积分时间小)满足响应要求,当出现稳态振荡时,加入微分D,抑制振荡