如果使用的是富士的变频器,POD可以直接读取(不用PLC)。
如果使用西门子的MM4xx变频器,则可以使用双绞线接到PLC226、224XP(需要购买两口的PLC)PORT0,POD接到PORT1。需要注意的是:接口插头内都要接上上拉下拉电阻(具体见各自的手册)。