以下是引用隐身人在2023-12-15 08:54:18的发言 >2楼

通常闭环反馈为第一反馈,电机编码器反馈起到一个比较校正一个过程,如果轮廓误差设置不是太大,不应该出现这种问题,至于换线故障排除,可能抗干扰性能增加了吧!

我理解的

问题1:轮廓误差是“计算的实际值与真实的机床实际值之间的差别”也就是轴信息里显示的set point和第二测量系统(光栅尺)的误差,我设备上显示这两个几乎是一样的,所以应该和轮廓无关吧;

问题2:换了光栅尺线后,第一测量系统(电机编码器)的数值也恢复和第二测量系统以及设置值一样了,还是不能理解之前电机编码器的显示值怎么不一样换了光栅尺线后反而让编码器的值变正常了