恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-15 10:14:40
5楼
1638就是16384的10.0%=5Hz呀;返回的状态字2=1.855%,是0.92Hz。说明通讯给定没问题。
至于为啥实际输出是0.92Hz而不是5Hz,问题都在MM440变频器的模式参数,速度控制设置了。
有STARTER或DriveMonitor软件么?看着功能图,顺着通道看看,查找原因。