回复:MM440变频器

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-15 11:48:49

3楼

TIA没有MM4的组态调试。

调试只能使用STARTER或者DriveMonitor。

1楼是Profibus的报文组态。MM440需要有DP通讯模块。具体你可以到MiroMaster版区置顶下载手册(英文)有(报文PPo)详细说明。

要在软件中调试,只能使用从前的STEP 7,安装ES(需要买授权)和STARTER/DrivMonitor;PC电脑还需要DP通讯卡,才能实现通过DP联机调试。

我们通常都是使用STARTER,通过BOP通讯链路去(需要一个连接模块,接串口)调试。

所以,S7 300-DP的PLC通常只组态报文(PPoX)