恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-15 11:48:49
3楼
TIA没有MM4的组态调试。
调试只能使用STARTER或者DriveMonitor。
1楼是Profibus的报文组态。MM440需要有DP通讯模块。具体你可以到MiroMaster版区置顶下载手册(英文)有(报文PPo)详细说明。
要在软件中调试,只能使用从前的STEP 7,安装ES(需要买授权)和STARTER/DrivMonitor;PC电脑还需要DP通讯卡,才能实现通过DP联机调试。
我们通常都是使用STARTER,通过BOP通讯链路去(需要一个连接模块,接串口)调试。
所以,S7 300-DP的PLC通常只组态报文(PPoX)