恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-15 11:54:16
7楼
每个周期均做正负数的取反,肯定是【运行时乘数的输出一直在变动】。即:一个周期为正数,下一个周期为负数,在一个周期又为正数.........
有不同发解决方案,如:
方案1:将SM0.0的常开点,变更为:DV1000<0.0;
方案2:结果(OUT)的保存地址:不使用VD1000,换个地址,如:VD1004;
方案3:2楼说的直接改变符号位;
......
请填写推广理由:
分享
只看
楼主