回复:Modbus_TCP通信时有三个ID,不是很明白

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    838
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-12-15 15:55:56

2楼

展开查看
以下是引用宝冬在2023-12-15 15:52:05的发言 >1楼

TCON_IP_V4里面的ID指的就是所使用的TCP连接的ID号。

MB_Client里面的Static变量Connection_ID也是指这个连接ID,但这个变量可能一般用不上。

MB_Unit_ID是指串口侧Slave设备的Modbus从站号,就是ModbusRTU里面的从站号。


    谢谢!

    好像有人说IP数据块里的ID号其实是代表一个任务,不同的任务有不同的ID号,并不是设备号,是这样吗?

    我手头项目是一台1214C接两台串口服务器,所以会有两个IP数据块,这两个IP数据块里的ID必须得设成不同的值吗?