恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-16 11:49:36
17楼
谢谢宝冬的解释。
这就说明,若是使用485串口,下挂数台MB从站。不应该直接使用这个MODBUS TCP客户端,它与MB_RTU本不是一码事。它的通讯对象是指定的一台MB_TCP服务器。
明显需要自己编写专门针对串口服务器的"MODBU_TCP客户端"功能块。而且应该是UDP协议,用MB_RTU方式才能支持“总线型”的485多从站,半双工通讯的串口服务器。
如我猜想的一样,4口的串口服务器,理应使用4个MB_TCP客户端功能块,使用不同的端口号、不同的连接资源,去连接同一个同一个IP的串口服务器。
不过485串口还是有优势的,毕竟485通讯距离比网线长,且以太网通讯还支持WiFi无线等。