你将公共的变量D100-D150建立在DB块里,弄成struct类型,然后其他治具参数也如D1000-D1050也建立成一样的struct,就可以直接使用move指令了。直接将治具一或治具二当成1个struct move到公共参数struct。

如果会使用UDT,建成UDT效果一样,更简便点。