以下是引用kdrjl在2023-12-15 15:56:43的发言 >4楼

钮慧萍 :

那要翻翻我的宝典了,过几天回复你。

--

哈哈,很期待呀。


F0001故障,在我使用MM440期间,应该说是偶遇。非常冷僻的一个故障。而F0022曾经是我被困扰的一个常发故障。但我印象里大概是2008年以后,就被消失了。不过,2010年以后至今,我的客户还是偶发此故障,基本都是买的二手货,或者是使用n年以后的事了。我也不再作为重点关注了。因为,现在谁在提出类似的故障,我会说,赶紧的,更新换代吧。


F0022故障,我认为主要是MM4结构的板子层叠式接插件总线的接触不良所致。只要保证其安装地的防震,空气环境干净,总线少受力或不受力,就能避免该故障。

F0022这个故障其实很多部件损坏都有可能报这个故障,就你说的20年前报的多的是因为接插件可能松动的问题,会偶发报F0022,也有可能报F0001,有时候稍微震动一下就有可能触发故障,2008年后很少报了是因为对接插件的结构进行了调整,接插效果好了,所以故障率也没那么高了。

一、不能被复位的:那就是输出电流检测电路工作不正常了。西门子变频器的电流检测电路只检测U、V两相的输出电流,W相是不检测的。一般损坏部件是电流检测光耦786J坏了。

二、启动时出现F0022(未接电机的情况),这种情况一般是IGBT上的触发短路了。

三、接电机频率上升过程中出现F0022故障:这种情况主要是触发IGBT的电路损坏。

主要故障点为:

1、光耦电源回路中2个10Ω的贴片电阻开路以及极性电容短路,这种情况下用万用表直流档去测量母线电压DC+/DC-分别和输出U/V/W之间的电压,会发现DC+或DC-与U/V/W之间电压基本与母线电压接近,达到500多伏,反之DC-或DC+与U/V/W测得的电压接近于零。

2、光耦(4506/3120)损坏或者回路中其他元器件损坏。


另外一点,一般二手货都是使用年限比较长了,MM4的使用环境都是相对来说比较差的,内部板子容易被腐蚀,腐蚀后的板子容易报F0022故障,这种情况下,是没法修复的。建议更换装置或使用替代产品。


精华帖版主置评:这是一个专业性的故障分析指向。很有分享价值。尽管MM4已经退市了,但许多场合仍在使用中。