展开查看
以下是引用yming在2023-12-17 22:45:59的发言 >1楼

大概率是通讯模块损坏。

问题是:意外断电时,你用的是PC机?还是笔记本?监控用的是带屏蔽的电缆?


我描述的可能不清楚,意外断电是别人把测试机架的交流220V供电电源给碰掉了,不是电网波动,监控测试机架数据用PC,通过以太网网线;电源变换:SITOP DC24V/10A,

测试机架配置:

      电源:SITOP DC24V/10A

      交换机:SCALANCE X104-2,DC24v供电,RJ45端口4

      S7-300机架      CPU:6ES7315-2AG14-0AB0

                              以太网通讯模块:6GK7343-1EX30-0EX0

                              计数模块:6ES7350-1AH03-0AE0

       S7-200 SMART 1ST60

PC机安装博图V16,STEP7 Micro/WIN SMART V2.6,断电重启后以太网模块状态有故障,SMART 200 CPU状态正常,监控数据也是正常的。