发布于 2023-12-18 11:34:53

4楼

之所以问你网线是否用屏蔽的?

早前遇到过类似问题。

就是使用台式PC机时,台式机它的电源并未可靠连接PE;而300的供电DC24V的电源0V是接PEN的。有线通讯时,两者的PE(外壳背板)不能保证等电位。4/8芯网线端口是隔离的,没问题。但屏蔽层的连接可能会导致一侧断电瞬间出问题。

尤其是设备带有变频器时。

从此,再也不使用台式机了。(除非确保台式机外壳可靠接地PE;且控制对象设备与台式机在同一个供电系统。)


你断开PC机和设备之间的连接线缆,用万用表的直流电压档,和交流电压档,分别测试两者的PE接点,看看有多少伏电压?