回复:200SMART用485RTU读一台称数据,小重量数据准确,大重量时候数据偏差很多,怎么处理?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15804
  • 精华

    103
  • 被关注

    988

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-18 11:47:37

4楼

你是否确定你自己已经能正确操控这个秤?仪表通常应该有校准功能。你没有对应的砝码,你怎么校?新秤新表头,一开始的时候没经过效验肯定是乱七八糟的数来的。你第一次是怎么觉得50吨就是50吨的?就连0都不是0。

你先找一个10公斤2公斤的称重传感器,接到表头上,拿捏这个10公斤的。就当做10公斤的时候是50吨。然后做可以做的事。做好了。再接上真秤上,校对50吨值。示值是前端的事,你现在问题出在是后端的事。

懂我一点意思没有?

引用<通信读出的数据不应该一摸一样嘛>你知道应该一样,那么就要在程序上找问题了。

要不,你上一下秤的说明资料?

还有。你要确认计量传递的准确性。