引用自找答案,问题ID:256233

PT100热电阻,量程-50--450摄氏度,经变送模块转换成4-20ma电流,(AE08选电流,0-20ma)用模拟量库转换,得出如图数据,我哪里填错了,请大神指教。

提问者:西迷


WWCWWC 回答道:

你再确认PT100的量程是-50 ~ 450?
如果是,你模拟量转换图2是对的,没有填错。造成温度与实际偏差的原因是变送器转换侧、PT100的精度及模块的偏差。如果这个偏差是呈线性的,那你可以再转换结果后再加这个偏差。
如果是非线性的,还需要找一个非线性公式计算后,再加在转换后的结果中。

还有8人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我有一个温度传感器PT100也时-50--450摄氏度的,我的变送器上有个参数Range:0---100。我将程序里的OSH设置成100,OSL设置成0.就可以测量实际温度了。而不是把OSH设置成450,OSL设置成-50。
用工程量上下限温度变送器上的RANGE量程 已锁定