以下是引用莘莘学子在2023-12-18 11:47:28的发言 >5楼

200里需要组态EM277,要设置波特率,地址等这些参数啊再下载进去,否则你连接300PLC没任何反应的,所以看起来就是个假通信。

在S7-200系统中不需要对EM277通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,并且S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。