回复:实在是想不明白的电流比选择

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-19 16:17:50

10楼

展开查看
以下是引用ligp99在2023-12-19 14:05:52的发言 >6楼

电流互感器穿线是几砸是已经固定的了吧,改变不了 ,电流比就改变不了

以下是引用练习在2023-12-19 14:01:23的发言 >4楼:完全可以啊,你看到...

引用4楼详细内容:

完全可以啊,你看到电流互感器穿线是几砸了没有,这其实就是倍数了,所谓的切换其实就是PLC内部的换算公式进行选择了。不是硬件上的切换。

调整初级

一个100比5的互感器,穿心一匝。母线穿一圈。一个抽头。在去穿一圈。又一个抽头。又去穿一圈出来。

是不是两个线头加两个抽头?

你接第一个线头和第一个抽头就是穿心一圈。

你接第一个线头和第二个抽头就是穿心两圈。

你接第一个线头和另一个线头就是穿心三圈。

穿一圈就是100:5。穿两圈就是50:5。穿三圈就是33.3:5。

不知道你看明白不了?希望你理解原理。

调整次级

母线可以连续穿过两个互感器。

两个互感器正向并联,可以获得相加的电流。

两个互感器反向并联,可以获得相减的电流。

独立使用其中一个互感器,可以获得两种电流。

共计就是4种电流了。