西门子PLC的模拟量输出不能直接控制两线制阀门定位器

4390

30

2023-12-19 21:02:36

展开查看
引用自找答案,问题ID:252312

S7-1200模拟量输出带不动SIPART PS2阀门定位器,S7-1200模拟量输出开路电压15.6V,而SIPART PS2阀门定位器工作电压DC18~30V,各位大咖有解决办法吗?谢谢

提问者:手机用户20200513876871


一般来说模块输出点有最大输出容量,假如确实是模块输出容量有限导致模拟量输出电压衰减导致无法驱动可以增加一个带单独电源支持两线制的信号转化模块,模块出来的信号先到这个模块,由这个信号转化模块为现场仪表供电并驱动。这样问题就可以有效解决了,否则还会出现PLC模块烧坏就得不偿失。

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>


200smart EM AQ02电流输出控制ABB的TZID-C阀门定位器;其中定位器的工作电源取自模拟量输入信号,要求二线制供电,端电压为DC8.7V 左右,不允许将DC24V 直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路。
当前PLC输出的4-20mA无法控制该定位器。使用恒流源的信号隔离变送器输出?请有经验的大师给个链接


看了各位大师的回复:可能是问题没有描述清楚,统一回复下:

1KAZ3(手动/自动)用于切换阀门定位器的信号源:电流信号发生器选择的是一个有源的电位器转4~20mA输出的变送器,其输出范围就是4~20mA,其是可以正常驱动和控制ABB这个定位器。

当切换到自动状态时,采用PLC的模拟量输出控制定位器,因西门子的AQ输出是4线制的,无法像两线制信号给定位器供电,故无法使定位器正常工作。

期间联系了ABB厂家技术支持,回复说使用和利时DCS的模拟量输出模块是可以正常使其工作的,用西门子PLC模拟量输出信号不行,他们也没有经验。后查看了和利时DCS模拟量输出模块参数,其带载能力是小于1000Ω,其它没有什么特殊参数了。

个人认为这种信号应该是需要恒流源的4~20mA信号(现在这种模块很少用了),也就是类似图中选择的“电流信号发生模块1RADJ”,也就是所谓的两线制4~20mA输出信号——现在就是想找个这样的变送器!!

现在的解决办法:新加个图中选择的“电流信号发生模块1RADJ”加到PLC的模拟量输出和阀门定位器之间,PLC采用0~5V电压输出,程序中控制模拟电压输出范围约0.05V~3V(因为“电流信号发生模块1RADJ”电位器的调压范围为0~3V),当“电流信号发生模块1RADJ”输出比4mA略小时(线路或变送器精度导致),定位器就会直接掉电了。