在S7-200系统中不需要对EM277通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,并且S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。
实在抱歉,我描述的不准确!查了资料,200里需要设置数据V区,300需要组态加载GSD文件。200单独可以对EM277进行通信测试的。
可以参考资料:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-portal/MicroPower2013/Smart%20SMS/027.html