我遇到过PLC的DP网头烧坏,原因是附近有人动电焊机,电焊机地线不好,从DP网的屏蔽层流过焊机电流将DP网口烧坏,从哪开始领导要求电焊工,电焊东西时,必须就近挂接地线,不允许只拖焊把线来焊东西。可以鉴借
之前日系的PLC,设备居然可以自动启停,完全不知道怎么回事,操作着说设备停机了,忽然就自动启动了。蹲守了12个小时候,发现规律就是一台焊机动作,这边就跟着动作了,再一查,原来厂家自己在电柜里加了空开拖了根线到隔壁焊机在用。拆完线后,又蹲守了两天,没出问题。给厂家解释的时候,厂家人不接受,说没地方挂空开,就这个柜子大可以挂
·······