r52.3 = 故障 = 1
r52.3 = 无故障 = 0
接图示的开关量输出端18-19-20的话,你可以直接接,无需反向。19-20两端短路状态既为故障信号,19-20两端断路状态则为无故障。
但是假如你遵循断电停车的逻辑(这是行业习惯),那么r52.3在端子输出后,就要反向。这样接18-19两端为故障输出。触点断开后为正常,短路状态为故障输出。
不知道楼主想明白了吗?