回复:以太网通讯模块启动过程报SF故障后停止

已锁定

启善

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    2
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-23

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-12-20 09:46:15

7楼

展开查看
以下是引用hf1在2023-12-19 22:41:15的发言 >6楼

建议试一试CP343-1诊断
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/Diag/Diag_1.1/Diag_1.1.html
CPU诊断
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/300list/Diag_list2.html

以太网模块复位、并出厂设置后,清空PLC,循环上电后故障依旧,用以太网模块下载硬件组态找不着节点,下载失败。估计是模块坏了,郁闷。


找答案链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_298831_1029.html

在此感谢大宝朱林森和cat_boy两位大侠提供的文档和方法,


这次以太网模块坏,大概率是因为我使用的台式机PC的外壳没有接地,以后使用台式机PC即使是网线联机PLC也得做好接地,这种情况下可能不是每次都损坏模块,但是损坏模块几率可能就大些。感谢yming大侠分享的宝贵经验。