回复:200SMART可以用两个PID模块调节同一个模拟量吗

已锁定

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7583
  • 精华

    53
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-20 18:03:14

8楼

程序是由上往下一段一段,一条一条执行的,地址AQWxx是执行时刷新,也就是说,执行第一个网段时,会有一个PID输出给AQW68,模拟量模块还来不及修改输出量,紧接着执行第二条指令,新的PID输出就覆盖掉前面的值了。

不知道楼主用两个PID的目的是什么?是不同的情况下要用不同的物理量来调节输出?那么直接修改PID的输入和参数值即可实现。