恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-20 21:34:30
7楼
“比如启动写047F 到控制字QW256,为什么不使用BOOL写到某个位上面去”,当然可以不用047F,047E,直接通过bool写控制字,你不会方法罢了。
报文多了,你用最简单的1号报文,PZD2/2,就只能满足最基本的转速控制、反馈,要满足稍微复杂的功能就学习其它报文的用法,还无法满足你可以用999
看你通篇描述,以及选CU250S,而使用1号报文就知道你根本没有认真学习过G120,只是上手碰到点麻烦就抱怨
请填写推广理由:
分享
只看