发布于 2005-11-20 11:14:47
0楼
也许大家没有遇到过可控硅整流器引发电网的故障的问题俺们举一亲身经历例子说一说网路电抗器的重要性吧!
两年前俺做一段时间可控硅整流器,遇到过类似的问题:12台10000A/±12V的六相整流电源.运行了大概半个多月厂里的电容柜爆了.修复后用仪器测得:同时起动开到4000A时,谐波含量达到了7%,直流输出纹波系统为15%(有的地方也叫脉动系统.当电压上升到11V/9000A时谐波达到了,2.5% 输出纹波系统为5%.注意:4000A时谐波7%含量已经严重超过了国家的标准,用示波器观察三相正弦波已经严重的变形.解决该问题的方法就是在每台电源的网则增加一电抗器.有效的降低了.谐波的问题.