回复:小LOGO! 大应用|LOGO!在油位双泵控制系统中的应用

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3573
  • 精华

    109
  • 被关注

    317

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-22 15:14:56

3楼

展开查看
以下是引用甫哥在2023-12-20 17:34:22的发言 >2楼

感谢分享!

发现原理图中(LOGO部分):

1)LOGO主模块(CPU本体)的I8是:电机电流,应该是0-10V信号;是模拟量输入信号;

2)LOGO主模块(CPU本体)的I7是:主泵电机过载信号,接的应是热继电器的常开辅助点,是数字输入信号;

疑问:只需要一路模拟量输入,本体模拟量输入的通道数如何配置?启用2路模拟量输入时,I7对应AI1、I8对应AI2。

I7用于数字量输入、I8用于模拟量输入,这样用可以吗?

程序截图太模糊,无法分辨I/O等的地址及程序。

甫哥好,这套系统是多年之前做的,这篇文章是在开发初期做的,还没来得及测试就发了,不是太严谨。后期FR1的故障信号调整到I10了,在I8和M之间加了一个500Ω的电阻。电路图是当时贴的,因为是西家的技术征文,当时对照片的大小有限制,贴出来不清晰。后面可以更换一下。最近那个设备改造的案例想抽时间增加一篇干扰处理的文章,到时候一起更新一下。