发现原理图中(LOGO部分):
1)LOGO主模块(CPU本体)的I8是:电机电流,应该是0-10V信号;是模拟量输入信号;
2)LOGO主模块(CPU本体)的I7是:主泵电机过载信号,接的应是热继电器的常开辅助点,是数字输入信号;
疑问:只需要一路模拟量输入,本体模拟量输入的通道数如何配置?启用2路模拟量输入时,I7对应AI1、I8对应AI2。
I7用于数字量输入、I8用于模拟量输入,这样用可以吗?
程序截图太模糊,无法分辨I/O等的地址及程序。
甫哥好,这套系统是多年之前做的,这篇文章是在开发初期做的,还没来得及测试就发了,不是太严谨。后期FR1的故障信号调整到I10了,在I8和M之间加了一个500Ω的电阻。电路图是当时贴的,因为是西家的技术征文,当时对照片的大小有限制,贴出来不清晰。后面可以更换一下。最近那个设备改造的案例想抽时间增加一篇干扰处理的文章,到时候一起更新一下。