回复:再谈提升、起重应用中的变频器

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1212
  • 精华

    55
  • 被关注

    44

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-22 16:15:05

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-12-22 15:57:37的发言 >1楼

首先,DTC和矢量控制的效果基本是一样的。半斤对八两。其实用DTC还是用矢量就是一个熟悉还是陌生的问题。熟悉什么用什么。


第二,做提升机控制,其实主要还是在于悬停问题,抱闸控制时机要适合,电机储备功率适合,悬停就可以短时间呆住。也就是说,电机堵转电流不能超过电机的额定值。


仅此而已。没必要纠结非要用矢量控制完成这个需求。听头儿的,让你做嘛就做嘛吧。有问题就是领导决策的事。你只要自己做好控制系统的技术工作。追求卓越,力臻完美就可以了。


不管是DTC还是VC,SLVC,只要亲历,就努力掌握它的技术要点和技术诀窍。然后举一反三的去发挥自己的能力。


个见。仅供参考。

现在的问题是 储备功率刚刚一半甚至还要少点,悬停也不打算用抱闸

另外就是领导非要用ABB,那就减少了我学习西家变频的机会啊,哈哈哈 ,不然谁纠结这个。

话说现在除了客户指定要西门子变频器 ,否则基本清一色ABB 了,这就很尴尬了。

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤