先看驱动电源模块和电机模块的LED灯,正常RADY是绿色,DC LINK是橙色;查看 诊断-服务概览 ,正常使能所有灯为绿色。

监控相关PLC接口信号:

通道信号:进给保持信号V32000006.0;

轴信号:坐标轴/主轴禁止V380*0001.3;

倍率生效V380*0001.7;

测量系统生效v380*0001.5;

进给保持V380*0004.3

以上就是802DSL系统遇到缺少轴使能的解决方法,其余系统如828D,840D,840DSL等系统的解决方法与上类似,只是查找的信号不一样。