回复:用S7-224如何实现控制两台伺服电机的正反转与定位

yanxiao

版主

  • 帖子

    12310
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-11-20 17:21:00

0楼

quote:以下是引用四两在2005-11-20 10:23:07的发言:
在S7-224的应用实例里,只提供了Q0.0和Q0.1两个脉冲输出接点,但Q0.0,Q0.1要分别和I0.0,I0.1连接才能实现脉冲输出.就没有试过这种接法,会不会有问题?
接I0.0/I0.1是为了脉冲数的反馈,与能不能输出脉冲无关。新版的CPU,可以进行内部反馈(mode 12),不必再连I0.0/I0.1。