故事作者:纯粹的力量

最近创作

看看TA的故事

【有新意】调试中的模拟量输入显示错乱的有趣案例

已锁定

纯粹的力量

  • 帖子

    773
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-07-17

钻石 钻石 如何晋级?

【有新意】调试中的模拟量输入显示错乱的有趣案例

646

6

2023-12-23 09:35:20

现场有两台脱销系统   我们是系统中的一个小的设备   给烟气提供热量的热风炉系统。

到现场接好外部线  送电调试, 发现所有的模拟量输入信号(电流信号)大幅度的摆动   并且数值是错乱的   与实际值相差甚远。阀门反馈是0-5V却都没有问题。

用多个万用表测量电流信号是没有问题的,但是用编程软件监控  数据就是波动的   而且都是没有规律的波动  并不是滤波能解决的问题。想用信号发生器试验一下,结果身边还没有。

开始以为是模块有问题(信号正好是一个模块上的 AE04) 从另一台换了下模块问题依旧   说明并不是模块的问题  当时就蒙了好一阵子  不知道如何下手了。之后又查过了柜子接地也都是没有问题。

再重新换回模块的时候,插拔端子的时候发现了端倪,模拟量信号负并没有和电源负短接。立刻接了一根临时线。 当时就真的是柳暗花明   ,豁然开朗。  一个接线的小问题,导致模拟量均不能正常显示。从那以后养成了只要是有异常现象,先检查接线,不要轻易去怀疑模块硬件问题。接线是基础,线接的不正确或者不规范,其他就是免谈。