毫无疑问。这程序之前有地方把这个M off了。按照扫描次序,触点先扫描,线圈后扫描。所以线圈仍然可以通,但是先扫描的触点就是受前一个赋值影响所以off。

另外,13楼说的,没调用。没调用是灰色的。你也不可能看见线圈蓝色。

楼主,面前证据显示就是这样。至于你保证别的地方没有赋值了,那是你的事,面前没有证据显示别的地方没有。可能触摸屏写过来的啦?